1806
该产品适用于煤矿井上、井下10KV、6KV、3.3KV供电系统,线路短路时,检测到短路电流的开关发出闭锁信号。通过下级开关短路闭锁信号对上级开关 电流速断保护功能的闭锁(只闭锁电流速断功能,其它功能正常),保证下级开关优先速断跳闸,从而彻底解决煤矿供电线路短路故障越级跳闸问题。
电流速断闭锁型防止短路越级跳闸系统组成
电流速断闭锁防止短路越级跳闸系统由内置短路闭锁电路的智能综合保护器、防越级跳闸闭锁型控制器、闭锁控制线路、通讯线路组成。
A、短路闭锁电路
向上一级开关或防越级跳闸闭锁控制器输出短路闭锁信号。
接收下一级开关的短路闭锁信号,断开本级开关的跳闸回路,闭锁本级开关速断跳闸功能,让下一级开关优先速断跳闸;同时其内置延时电路按整定延时接通跳闸回路,为下一级开关提供后备保护。
B、防越级跳闸闭锁控制器
接收本变电所同一条供电母线上连接的分开关的短路闭锁信号;向供电母线控制开关(总开关)的短路闭锁电路输出短路闭锁信号,闭锁其速断跳闸功能。
通过光纤连接上一级变电所防越级跳闸闭锁控制器,传送短路闭锁信号,通过电缆连接本变电所电力监控系统监控通讯分站,传输闭锁回路检测信号。
电流速断闭锁型防止短路越级跳闸系统特点
电流速断闭锁型防止短路越级跳闸系统通过下级开关短路闭锁信号对上级开关速断跳闸功能的闭锁,保证系统控制范围内(在不出现拒动情况下)只有短路点上方最 近一级开关速断跳闸(零时限);而其上面每级开关速断功能被闭锁,不会产生越级跳闸。当短路点上方最近一级开关出现拒动时,其上级开关定时限过流延时 0.1s跳闸切除故障,作为下级开关的后备保护。
电流速断闭锁型防止短路越级跳闸系统每台开关的短路闭锁电路只向它的一台上级开关输出短路闭锁信号,只接收它的一台下级开关短路闭锁电路(或防越级跳闸闭锁控制器)的短路闭锁信号,完成防止短路越级跳闸闭锁,因此,不受供电级数的限制。
电流速断闭锁型防止短路越级跳闸系统对需要速断跳闸的开关不进行干涉,自然速断跳闸;对上级开关通过闭锁回路逻辑电路直接进行闭锁,不产生速断跳闸;真正 实现了零时限控制,智能保护装置电流速断功能不增加任何延时,实时性好,可靠性高,完全避免了计算机通讯防止越级跳闸系统易受通讯通道干扰、数据易丢失、 受病毒侵袭等不确定风险。
电流速断闭锁型防止短路越级跳闸系统根据有无短路电流自动进行闭锁和解除闭锁返回,不需要人为干预。系统闭锁线路和设备通过电力监控系统自动检测,当方式断线和设备故障时自动发出报警,并指示出故障点的位置。
|
|
|
|